Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum

Re: Port B Kategorie: Verschiedenes (von Kuni - 31.12.2014 13:08)
Als Antwort auf Re: Port B von Joerg - 31.12.2014 10:11

> > Hallo
> > Trau mich fast nicht schreiben.
> > Habe ein Problem mit dem Port B der Mega32
> > PB0-PB4 sin als Eingang programmiert der Rest Ausgang (Port_DataDir(1,224))
> > Die Ausgänge gehen auf einen Treiber ULN2804. Die Ausgangsspg. bricht bei
> > einer 1 zusammen. Der Port C ist ähnlich programiert mit 5 Ausgängen u 3 Eingängen.
> > Die Ausgänge gehen ebenfalls auf den ULN -> die funktionieren perfekt.
> > Hat der Port B andere Ausgangsparameter ???
>
> Hallo,
>
> beim Mega128 musste man vor der Benutzung von Port B  immer erst SPI_Disable() ausführen.
> Könnte beim Mega32 auch so sein....
>
> Grü�e Jörg

Hallo Jörg
Is so !!! Danke für den Hinweis.
Nach SPI_Disable() geht der Port.
Aber steht das irgendwo in der Beschreibung ??

Nochmals Danke und viele Grü�e Kuni
PS Guten Rutsch :-))


    Antwort schreiben


Antworten: