Re: Port B0 wird nicht korrekt Ausgelesen Kategorie: Programmierung C (von Endress - 27.04.2011 17:02)
Als Antwort auf Re: Port B0 wird nicht korrekt Ausgelesen von PeterS - 27.04.2011 16:58
Ich nutze:
C-Control Pro Mega128, CC-Pro 128 Application Board, Pro-Bot128
> > Hallo,
> >
> > ich habe an PortB0 ein Relais hängen, dass den Pin auf Masse zieht.
> > Pullup ist aktiviert, auf den Port wird im Programm nicht geschrieben, SPI ist disabled.
>
> Darf ich fragen, wie Du SPI disabled hast?
>
> Gruss Peter
>
> >
> > Wenn ich mir zeit lasse beim schalten des Relais funktioniert alles wunderbar, aber
> > sobald ich das Relais schnell hintereinander An und Abschalte, wird am Port für
> > weitere 2 Sekunden ein High Pegel erkannt und erst danach funktioniert die
> > Abfrage wieder.
> >
> > Jemand eine Idee ?
> >
> > Danke und Gruss, Endress
> >
> >


Hallo Peter,

klar, mit :

"SPI_Disable();"

Gruss, Endress


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Port B0 wird nicht korrekt Ausgelesen (von Endress - 29.04.2011 9:14)