Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum

Re: WLan über Fritz Box Kategorie: IDE (von Helmut - 18.12.2010 13:01)
Als Antwort auf Re: WLan über Fritz Box von Jo - 17.12.2010 15:44
Ich nutze:
C-Control Pro Mega32, CC-Pro 32 Application Board
> > Hallo an alle
> > Ich weiÃ? nicht ob Ihr es schon wuÃ?tet.
> > Ich habe meine CC über WLan(im Keller - Heizungssteuerung) über
> > meine 2te Fritz-Box7170 die als Repeater eingestellt ist,
> > über die Fernanschlu� Software mit der IDE verbunden.
> > über Msg_Write Befehle übertrage Ich alle relevanten Daten
> > wann Ich es will,und kann auch aus der Ferne Prg änderungen
> > vornehmen und übertragen.
> >
> > GruÃ? an alle
> > und ein Frohes Fest
>
> Hallo Helmut, das klingt sehr interessant, kannst du bitte mehr Details angeben (also wie gehts
> genau in die Fritzbox, welches Model, ...)
> Viele Grü�e
>
> Jo

Hallo Jo
Das ist die Fritz Box 7170 (bei der "Bucht" für 75.- neu)
Die Box braucht nicht als Repeater eingestellt werden (wenn nur eine vorhanden ist)
bei mir läuft die Box als Repeater ,Fernanschlu� Software von Fritz runtergeladen.
in der Box mu� nur per häckchen der USB Anschlu� eingeschaltet werden (andere USB Geräte)
dann erscheint in der Box "Conrad Electronic C-Control Pro" gefunden
angenohmen- Box ist Ein , C-Control Ein und verbunden über USB an der Box
dann am Lappi (bei mir)USB Fernanschlu� Softw. starten. Aktualisieren drücken
bei mir erscheinen zwei Boxen
Repeater und normal ,Repeater anwählen,C-Control meldet sich,Verbinden anwählen
IDE ist mit der CC verbunden
CC geht sofort im Ã?bertragunsmodus
will man jetzt Werte/Daten über MsgWrite Befehle empfangen - CC über botton starten
bei mir sieht es so aus
IST - WERTE                                                                                                          
                                                                                                                       
  LüfterDrehz  = 31%  Klappe = Auf                                                                                      
                                                                                                                       
  Kessel temp  = 64.800003> Abgastemp    = 117                                                                          
                                                                                                                       
  Vorlauftemp  = 21.580150  Rücklauftemp = 21.417602       ! Rücklauftemperatur zu niedrig !                            
                                                                                                                       
  Wasser temp  = 21.267400  AuÃ?en temp   = 21.417602  

wenn man jetzt änderungen am Programm machen will, ist der Fernanschlu� einmal
zutrennen und dann wieder zuverbinden, CC geht wieder im übertragungsmodus

wird der Fernanschlu� nur getrennt startet die CC normal und läuft