Re: Steuerung für Terrarienlicht Kategorie: Verschiedenes (von Christian - 25.06.2009 8:38)
Als Antwort auf Re: Steuerung für Terrarienlicht von Helmut - 10.06.2009 15:21
Ich nutze:
C-Control Pro Mega128
> > > Hallo!
> > > Ich möchte  T5 Leuchtstoffröhren über meinen Terrarien die mit dimmbaren Vorschaltgeräten
> > > ausgestattet sind so steuern, das zu einer bestimmten Zeit das Licht langsam hochfährt
> > > (Sonnenaufgang) und daselbe am Abend wieder langsam runterdimmt (Sonnenuntergang).
> > > Hat jemand hierzu eine Idee, geht das mit C-Control
> >
> > Hallo,
> >
> > wie werden denn die Vorschaltgeräte angesteuert zum Dimmen ???
> >
> > GruÃ?
> > GEMINI1606
>
> Kann die Leuchten momentan nur über ein Drehpoti manuell regeln.
> Sonst habe ich mir hierzu noch keine weiteren Gedanken gemacht.
> Bin in Elektroniksachen auch nict sehr versiert
>
> Gruss Helmut

Hallo,
Genau an so einer steuerung bin ich momentan dran
bisher läuft noch die Erste version ohne Dimmer und mit DCF Modul als Uhr.

bei der neuen Steuerung die ich gerade baue sind insgesammt 16 Relais zum steuern von 4 Terrarien verbaut.
+ 8 Relais für Kleinspannungen für Lüfter und Kaltlichtkatoden usw.

Zur Temperatur und Luftfeuchtigkeits Messung benutze ich pro Terrarium ein SHT75.
Die T5  Vorschaltgeräte können in der Regel über eine Spannung zwischen 1-10V gedimmt werden.
Hierfür benutze ich einen I²C DA Wandler und einen OP um auf die 10V zu kommen.
Als Zeitgeber wird bei der neuen Schaltung ein DCF Modul in kombination mit einem PCF8583 als RTC verwendet.

Die Hardware steht soweit und heute nach der Arbeit gehts dann mit der Software los.
wenns soweit is kann ich dir gerne den Source Code zur Verfügung stellen als Anregung für dein eigenes Projekt.

grü�e
Christian


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Steuerung für Terrarienlicht (von Endress - 26.06.2009 15:11)