Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum

Re: umrechnungstabelle ablegen für temperaturmessung Kategorie: Programmierung C (von Hannes - 28.07.2008 8:03)
Als Antwort auf Re: umrechnungstabelle ablegen für temperaturmessung von Werner - 27.07.2008 18:17
Ich nutze:
C-Control Pro Mega32, eigenes Board
Hi,

die Widerstandsänderung des Pt100 ist viel zu gering um den direkt abzufragen.
Bei einem dT von 50°C sind das gerade mal 19Ohm und bei einem Messstrom von 1mA gerade mal
19mV. Um eine vernünftige Auflösung zu erzielen ist ein I/U-Wandler unumgänglich.

Gruss





> Hallo,
> warum so kompliziert? Der 10bit AD-Wandler ist eine gute Basis. In dem Temperaturbereich einer Heizung
> kann die Pt100-Kennlinie als nahezu linear angenommen werden.
> Wer es genauer will macht eine Polynom-Approximation 3 Ordnung mit einer Gleichung
>    temp = t0 +t1*x +t2*x*x+t3*x*x*x
> Die Koeffizienten lassen sich in einem kleien EEProm ablegen, das mit I2C angebunden wird.
> Das geht mit MEGA 32 alles sehr gut.
> Viel Erfolg


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: umrechnungstabelle ablegen für temperaturmessung (von tomschuh - 28.07.2008 21:44)