Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum

Re: In Impulspaket längsten Impuls finden Kategorie: Programmierung Basic (von Stefan - 10.12.2012 16:38)
Als Antwort auf Re: In Impulspaket längsten Impuls finden von UlliS - 10.12.2012 10:49
Ich nutze:
C-Control Pro Mega32, CC-Pro 32 Application Board
> > Hallo Profis, Ich komme da irgendwie einfach nicht klar.
> > Ich habe ein Impuls-Paket das aus 6 - 8 Impulsen mit einer variablen Länge von 0,8ms - 2,2ms gefolgt
> > von 1 Impuls der eine fixe Länge irgendwo zwischen 8ms und 12ms hat, besteht. Und genau diesen
> > (positiven) Impuls benötige ich. 1. soll das Programm nach dem strart warten bis der erste dieser
> > längeren Impulse auftritt und dann auch bei jedem der längeren Impulse ein Unterprogram (subroutine)
> > abgearbeitet wird.
> > Das Impulspaket stammt aus einem RC-Sender. Der lange Impuls ist das Synchronisations-Signal, das ich
> > benötige, um ein Multiswitch-Protokol zu simulieren.
> > Ich hab bereits mit dem Beispielprogramm "PW_MESSUNG" experimentiert, allerdings krieg ich da diesen
> > wesentlich längeren Impuls irgendwie nicht angezeigt.
> >
> > Besten Dank für eure Hilfe.
> > Gruss Stefan
>
>
> Hi Stefan,
>
> schau Dir mal den Code von 16K Lauflicht an.
> Hier wird zwar nur 1 RC Kanal ausgewertet aber das könnte man ja aufbohren.
>
>
> http://www.c-control-pro.de//customer_programs/Lauflicht%20Source.rar
>
>
> Grü�e Ulli

Hallo Ulli,
ich brauche zwar eben gerade nicht die Kanal-Impulse am Empfänger, sondern den
Synchronisations-Impuls im Sender, den ich nur aus dem kompletten Impulspaket erhalte, a b e r,
trotzdem: Dein Hinweis hilft mir sehr, da in diesem Programm genau beschrieben ist, wie ich die
Impulslänge im Impulspaket ermitteln kann, und somit auch meinen SYNC-Impuls finde und nutzen kann.
Du Hast mir also wirklich sehr geholfen, da ich nun genau die Elemente habe, die mir echt Pro-
bleme bereitet haben.
Das Ganze hat folgenden Hintergrund: Bei den 40Mhz-Fernbedienungen gab es Multiswitch-Module
(8- 12- +16-Kanal). Das Problem ist, das viele der neuen 2,4Ghz-Steuerungen mit diesen Modulen nicht
klar kommen (ausgenommen die jeti-HF-umrüstungen von 40Mhz auf 2,4 Ghz - aber die sind relativ
teuer. Nun besitze ich 2 2,4Ghz Steuerungen, die ich  mit Multi-Switches (Ext, im Senderpult)
ausrüsten könnte - aber ich möchte zuerst testen, ob der Sender das Multiswitch-Protokoll korrekt
überträgt - bevor ich einen haufen Geld in die Multiswitch-Encoder stecke ( der MS-Decoder ist
bereits in meinem Soundmodul integriert,und damit vorhanden). Klappt nun die Ã?ertragung nicht,
muss ich das Soundmodul anders ansteuern, habe dann allerdings wesentlich weniger Funktionen zur
Verfügung.
Darum will ich mit der Mega32Pro das Multiswitch-Protokoll softwaremässig simulieren, dann auf den
RC-Sender geben, und sehen ob das Soundmodul das Protokoll korrekt empfängt. Somit brauche ich
kein Geld in (teure) Hardware zu investieren, mit der es dann vielleicht doch nicht klappt.

Also Ulli,
nochmals ganz herzlichen Dank für Deine schnelle und effektive Hilfe
Beste Grüsse
Stefan


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: In Impulspaket längsten Impuls finden (von fraju - 10.12.2012 21:27)
    Re: In Impulspaket längsten Impuls finden (von Stefan - 11.12.2012 6:24)