Re: Windsensor Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 24.06.2011 7:32)
Als Antwort auf Re: Windsensor von Josef - 23.06.2011 18:11
Ich nutze:
C-Control Pro Mega128
> >
> > Hallo,
> >
> > ich habe einen Windsensor mit eingebautem Reedrelais.
> > Den schlie�e ich beim Mega128 an den Zählereingang Timer1 (PD6).
> > Mit dem Beispiel FRQ_Messung messe ich dann die Frequenz,
> > die sich dann in eine Windgeschwindigkeit umrechnen lässt.  Die Maximal Frequenz in ungefähr 100Hz.
> >
> > Nun will ich aber den Windsensor auf meinem Dach montieren.
> > Die Leitungslänge beträgt dann ca.20m. Wie könnte eine geeignete Eingangsbeschaltung aussehen?
> >
> > Bringt es eigentlich was, wenn man den Sensor z.B. mit 12V betreibt und am Eingang des Ports
> > über einen Spannungswandler auf 5V reduziert?
> >
> > Grü�e Joerg
> >  
> Hallo Jörg,
>
> ich habe eine Gabellichtschranke betreffend mechanischem VerschleiÃ? genommen, geht aber mit
> Reekontakt auch. 12 V wären sicherlich besser. Hier mein Schaltplan:
>
> Grü�e Josef

Hallo Josef,

vielen Dank für Deine Antwort.

Mich würde interessieren, wie die ganze Schaltung dimensioniert ist.
Auf dem Schaltplan kann man es nicht lesen.
Vielleicht kannst Du mir ja den Plan noch einmal an meine Email (c_joerg at web.de) schicken.

Hast Du die Schaltung selbst Entwickelt und Dimensioniert?
�ber welche Länge gehst Du mit der Leitung?
Funktioniert das ganze fehlerfrei oder machst du noch eine Auswertung per Software
(z.B 3 Werte messen und den mittleren nehmen)?


Grü�e Joerg