Re: M-Bus Kategorie: I²C-Bus (von PeterS - 22.01.2009 12:39) | |
Als Antwort auf Re: M-Bus von AndreasK - 21.01.2009 22:53
| |
> > > Wie kann ich einen M-Bus anschlie�en und auslesen ? > > > Hat jemand Erfahrungen damit? > > > > Ich habe gerade mal einen Blick darauf geworfen. Die Details findest Du unter http://www.m-bus.com/ > > Du brauchst mindestens einen TI TSS721 M-Bus transceiver, da die Pegel zwischen 24V und 36V > > liegen. Die Protokollebenen L1,L2, und L3 mü�te man komplett in Assembler schreiben, damit es noch > > schnell genug für Deine Applikation ist. Ich habe so im Gefühl, das ist Dir zuviel Aufwand. > > > > Gruss Peter > > > Hallo Peter, > > danke für die schnelle Antwort ! > Das ist für mich wirklich eine Nummer zu gro�, denke ich. > Wenn man einen Pegelwandler von M-Bus auf RS-232 einsetzen würde.... > Können dann nicht die RS-232-Befehle genutzt werden ? Lies bitte http://www.m-bus.com/. Mit dem TSS721 M-Bus transceiver bekommst Du die Daten als RS232, aber die Protokoll layer mu�t Du dann immer noch für das Bussystem implementieren. Gruss Peter > > Grü�e aus Kiel > > Andreas > > | |
Antwort schreiben Antworten: |
Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum