Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum

Re: kein upload zur unit Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Andre - 23.09.2008 8:59)
Als Antwort auf Re: kein upload zur unit von Andre - 23.09.2008 8:55
Ich nutze:
C-Control Pro Mega128, eigenes Board
> > > > Hallo,
> > > > ich hab ein Problem mit meiner ProMega 128. Ich kann keinen Code mehr übertragen. Ich kann allerhand
> > > > ausschliessen. In der Mega ist noch ein Programm, das arbeitet noch auf dem letzten Stand. Die Rs232
> > > > funktioniert auch, ich kann über ein Terminal daten hinein schicken und die Mega antwortet mir auch, so
> > > > wie es mein Programm soll.
> > > > Allerdings wenn ich neuen Code rüberladen will kommt das Fenster mit dem �?bertragungsbalken, darin
> > > > "Wiederhole... bei 0%"  bis #10 "...breche ab".
> > > > Rechner hab ich auch schon mehrfach neu gestartet.
> > > > Ich benutze ein eigenes Board welches auch funktioniert hat. Ich hab auch schon Pull-Ups an den Reset-
> > > > Taster und an den Bootloader-Taster probiert alles ohne Erfolg.
> > > > �?brigens, wenn ich den Bootloadermodus einleite, erhalte ich in der IDE unter "Ausgaben" die normale
> > > > Ausgabe
> > > > "Conrad C-Control Pro 2008
> > > > OK0"
> > > >
> > > >
> > >
> > > Hallo,
> > >
> > > überprüfe mal mit den Oszi ob das Sende (TXD) Signal an der Unit stimmt.
> > > Ich glaube das in der Sendeleitung der Fehler liegt.
> > >
> > > Oder tausche mal dein Pegelwandler (IC) aus.
> > >
> > > Grü�?e Ulli
> > >
> Danke für deine Tipps,
>  
> allerdings hatte ich keinen Erfolg. Pegelwandler hab ich getestet, funktioniert.
> An der TxD Leitung hab ich mit nem Oszi folgendes gemessen:
> Nach einschalten ca.3V (dürfte Eingangsmist sein),
> nachdem ich den Bootloadermodus eingeleitet hab, geht sie auf saubere 5V. (an der Mega Seite)
> wenn ich jetzt auf übertragen gehe, seh ich etwas flimmern und dann ist wieder ruhe (hab kein Speicheroszi).
>
> Mit dem noch geladenem Programm kann ich ja über diese RS232 kommunizieren.
>
> Gru�? Andre

Habe übrigens auch die RxD Leitung gemessen, an der Mega Seite kommt solange er das
�?bertragungsfenster offen hat und "Wiederhole ..." anzeigt, irgendwas an.

Kann der Bootloaderselber nen Treffer haben????

Gru�? Andre


    Antwort schreiben


Antworten: