Re: Initialisierung des Differenzverstärkers Kategorie: Programmierung Basic (von Martin - 12.09.2005 20:43)
Als Antwort auf Re: Initialisierung des Differenzverstärkers von Peter S - 12.09.2005 11:16
Ich nutze:
C-Control Pro Mega32, CC-Pro 32 Application Board
Danke!
Jetzt scheint es zu klappen!


> Sorry wegen der Verspätung:
>
> Hier von unserem Hardware-Entwickler die fehlenden Werte. Diese sind natürlich in der neuen
> Software dann auch direkt verfügbar:
>
> //differencial input, ADC2 = negativ input
> //diff.input +/-9 bit resolution
> //bit9=1 => result negativ (two's complement)
> //ADC22... können zur Offsetmessung verwendet werden
> //Verstärkung: x1, x10, x200
> #define ADC22x10    0x0C
> #define ADC23x10    0x0D
> #define ADC22x200   0x0E
> #define ADC23x200   0x0F
> #define ADC20x1     0x18
> #define ADC21x1     0x19
> #define ADC22x1     0x1A
> #define ADC23x1     0x1B
> #define ADC24x1     0x1C
> #define ADC25x1     0x1D
>
>
> Gruss Peter
>
> > Ich programmiere mir gerade eine Messwertaufnahem in Basic. Das Einlesen von "Single"
> > Kanälen geht auch prima. Jetzt versuche ich  mit ADC_Set(ADC_VREF_BG, ADC23x200) den
> > Differenzverstärker auf den Eingängen 2 & 3  zu nutzen. Die Variable ADC23x200 ist dem Compiler
> > aber unbekannt, während die Variablen ADC0 etc. akzeptiert werden.
> >
> > Kann mir jemand helfen? Es gibt leider keine Demo zu den Differenzeingängen